二极管降压

xiangbosundan11级分类:家电用品被浏览633次2013.05.02



我有一个120V供电的2000W的电炉,我在230V供电电路中串一个大功率的整流二极管半波整流后再给电炉子供电,测量电炉子供电电压为交流120V左右,直流100V左右,测电炉子的输出功率为2000W左右,请问这样接行吗?2000W的功率应该是交流120V电压做的功,那直流100V不会产生功率吗?这样接电炉子能够承受吗?请教各位大侠,谢谢。






你这样使用时没有问题的,但是你的二极管需要选择好。
电炉在电路里面也就相当于一个电阻,在交流电路里面串联一个二极管起到半波整流的作用。
假设供电电压是U,那么经过二极管整流后负载上的电压为0.45U。此电压为负载上的平均电压。由此可知电炉上的平均电压=0.45*230=103.5V。“测量电炉子供电电压为交流120V左右,直流100V左右”中你不应该用交流档来测量电压,二极管整流就是把交流电变成脉动直流电,用直流档测量电压才是正确的。所以你测出的100V是正确的。而120V是没有意义的。真正做功的也是那100V产生的,与交流无关。
因为电炉在电路里面也就相当于一个电阻,所以流过该电炉的电流约等于2000/120=20A。
那么对于二极管的选择就应该是耐压230*2=460V约等于400V,最大电流20*1.5=30A的二极管。


楼主,我纠正你一各错误,所谓的直流电,其定义是电流的方向不随时间变化而变化。经过二极管整流后的电流,其方向不会随着时间的变化而变化,始终是沿着二级管导通的方向流动,因此这是的电流是直流电。这种方向不变而大小随时间变化的直流电我们称作脉动直流电。楼主理解的直流电可能是电流的大小和方向都部变的,这种直流电我们称作稳恒直流电。因此我说整流后的电流测交流是没有意义的,他就是直流电,不存在什么交流分量,说交流做工也是没有意义的。

我还要说的,你这肯定没问题,因为电炉在电路中就是电阻,而电阻是不受交直流的影响的。举个简单的列子,电炉家220V的直流电能把水烧开,而加同样大小的交流电同样能把谁烧开,而且时间一样。

所以楼主放心使用 ,需要注意的就是二极管的选型。